电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 5733|回复: 0

什么是保护接地?保护接地的作用是什么?保护接地和保护接零的适用范围

[复制链接]
发表于 2018-8-27 20:00:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
保护接地的作用
电源的中性点不接地,电机的外壳绝缘损坏时,人若触及外壳,就有危险。保护接地见图。
1.jpg
图 保护接地
跨步电压当人在分布电压区域内跨开一步,两脚间(相距0.8m)所承受的电压称为跨步电压。
保护接零中性点直接接地的三相四线制380/220V系统中,常采用保护接零。保护接零见图。
2.jpg
图 保护接零
避免零线断线,采用重复接地。重复接地见图。
3.jpg
图 重复接地
保护接地和保护接零的适用范围:
(1)额定电压为1kV及以上的高压配电装置中的设备,在一切情况下均应采用保护接地。(2)额定电压为1kV以下的低压配电装置中的设备,中性点不接地电网中,应采用保护接地;在中性点直接接地的电网中,应采用保护接零。在没有中性线的情况下,亦可采用保护接地。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-19 05:23

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表