标题栏标题栏提供的内容比图纸目录更进一层,其格式没有统一规定。标题栏常见内容如下:
  • 项目。根据该项工程的具体名称而定。
  • 图名。表明本张图纸的名称和主要内容。
  • 设计号。指设计部门对该项工程的编号,有时也是工程的代号。
  • 图别。表明本图所属的专业和设计阶段。
  • 图号。表明本专业图纸的编号顺序(一般用阿拉伯数字注写)。
标高的表示标高是标注管道或建筑物高度的一种尺寸形式。标高符号的形式如图1-1所示。标高符号用细实线绘制,三角形的尖端画在标高引出线上,表示标高位置,尖端的指向可向下,也可向上。剖面图中的管道标高按图1-2标注。
水电工管道施工图主要内容及表示方法

标高值以米(m)为单位,在一般图纸中宜注写到小数点后3位,在总平面图及相应的小区管道施工图中可注写到小数点后2位。各种管道在起讫点、转角点、连接点、变坡点、交叉点等处视需要标注管道的标高,地沟宜标注沟底标高,压力管道宜标注管中心标高,室内外重力管道宜标注管内底标高,必要时室内架空重力管道可标注管中心标高(图中应加以说明)。
水电工管道施工图主要内容及表示方法
方位标的表示确定管道安装方位基准的图标,称为方位标。管道底层平面上一般用指北针表示建筑物或管线的方位;建筑总平面图或室外总体管道布置图上还可用风向频率玫瑰图表示方向,如图1-3所示。
水电工管道施工图主要内容及表示方法
管径的表示施工图上管道管径尺寸以毫米(mm)为单位,标注时通常只注写代号与数字,而不注明单位。低压流体输送用镀锌焊接钢管、不镀锌焊接钢管、铸铁管、硬聚氯乙烯管、聚丙烯管等,管径应以公称直径DN表示,如DN15;无缝钢管、直缝或螺旋焊接钢管、有色金属管、不锈钢管等,管径应以外径×壁厚表示,如D108×4;耐
酸瓷管、混凝土管、钢筋混凝土管、陶土管(缸瓦管)等,管径应以d表示,如d230。
水电工管道施工图主要内容及表示方法
管径在图纸上一般标注在以下位置:管径尺寸变径处、水平管道的上方、斜管道的斜上方,立管道的左角,如图1-4所示。当管径尺寸无法按上述位越标注时,可另找适当位置标注。多根管线的管径尺寸可用引出线标注,如图1-5所示。
坡度、坡向的表示管道的坡度及坡向表示管道倾斜的程度和高低方向,坡度用字母“f”表示,在其后加上等号并注写坡度值;坡向用单面箭头表示,箭头指向低的一端,常用的表示方法如图1-6所示。
水电工管道施工图主要内容及表示方法
管道连接图标志

管道连接的表示管道连接有法兰连接、承插连接、螺纹连接和焊接连接,它们的连接符号见下表。
水电工管道施工图主要内容及表示方法
管线的表示管线的表示方法很多,可在管线进入建筑物人口处进行编号。管道立管较多时,可进行立管编号,并在管道上标注出管材、介质代号、工艺参数及安装数据等。
图1-7是管道系统人口或出口编号的两种形式,其中图1-7 (a)主要用于室内给水系统的入口和室内排水系统出口的系统编号;图1-7(b)则用于采暖系统人口或动力管道系统人口的系统编号。通常在8-10mm直径的圆圈内注咧立管性质及编号,如给水立管用JL表示。