电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 39247|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

电容补偿柜作用及工作原理

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-8-27 18:45:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
补偿柜作用是:电流超前电压九十度,利用电容器的并联来提升线路电压,降低无功损耗。
电容柜的开:开启时应先检查各开关、断路器是否闭合,然后把柜门关上、门把扭在闭合位置,确认无误,将刀开关闭合。
停时顺序是:将无功功率控制器设置为手动运行,利用手动下翻键,把电容器顺序全部退出,然后再将刀开关拉开,严禁带负荷拉开刀闸,以防发生电弧事故。
朋友,电容补偿柜里面全部是补偿电容和接触器等,也就是说它是采用电容的移相原理来补偿设备产生的无功损耗的。一般停电或者送电不用操作,它可以随总电源的开启和关闭并列运行的。一般只要注意随时检查里面电容有没有漏液或者发出异响等不正常情况就可以了。
电容补偿柜是利用电容的容抗来补偿电感负载的感抗。
减少无功电流,达到节能的效果。
利用功率因数表观察,通过投切电容的数量,功率因数达到或接近1时,电容柜正常。
电容补偿柜的作用是提高负载功率因数,降低无功功率、提高供电设备的效率。电容补偿柜是否正常工作可通过功率因数表的读书判断,功率因数表读数如果为0.9左右可视为工作正常。合上刀熔开关和断路器,无功功率补偿控制器根据进线柜电压和电流的相位差输出控制信号,控制交流接触器的闭合和断开,从而控制电容器投入和退出。下图给出了其实物结构和一次电路主电路图


电容补偿柜二次原理图
二次电路工作原理的过程为:手动工作时,转换开关KK从KK21-22开始每转过一个位置多接通一个LED灯,表示1-8个电容器依次进入使用状态;自动接通时,转换开关KK如在KK1-2位置停下,那么除停下的位置,其余均接通。二次电路原理图如下所示。


电容补偿柜二次电路安装接线图
二次电路安装接线图如下所示。

读图方法为:如A611/1:Ua,其中A611是线号,1为元件号,Ua为元件端子号;再例如7:5,其中7代表元件号,5代表元件端子号;29:A2,其中29代表元件号,A2代表元件端子号。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-24 21:29

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表