电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 4172|回复: 0

西门子1P+N断路器能否作为家庭总开关使用?

[复制链接]
发表于 2018-8-5 12:42:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
微信用户求助:西门子1P+N断路器能否作为家庭总开关使用?
西门子1P+N的断路器能否作为家庭总开关使用,首先小编要把品牌放在一边,因为能否作为总开关使用跟品牌无关;然后小编告诉你1P+N的断路器是不能作为家庭总开关使用的,具体原因下面会给大家分析。
首先给大家分析一下1P+N的空开以及它的使用位置:


    1.jpg
  • 我们看上图,就是1P+N的空气开关,从图片我们就可以看出,1P+N的空气开关只有一个通断按钮,进出线分别都有两个接线端子;
  • 1P+N的空气开关只能对火线起到分断作用,零线是直通的,也就是说我们把它的闸拉下来,火线断开了而零线还是连通的,这种开关就是为了适应没有共用零排的配电箱而研发的;
  • 因此如果把1P+N的空气开关作为家里的总开关使用,那么我们检修时断电,只是断开了火线,零线没有断开;如果此时由于线路故障就有可能使零线带电,那么就非常的危险了;
  • 另外1P+N的空气开关接线时,火线和零线都有严格的要求,如果没按照要求接线,那么开关将无法断开火线,这种情况很容易造成触电;
  • 1P+N的空气开关在家庭中最常使用的部位是照明回路的开关,家中照明回路的检修一般是不需要断零的。
然后再给大家分享家庭总开关我们到底该如何选择:
  • 第一种最常用的方案那就是家庭总开关选用2P的空气开关,可以实现对火线和零线的完全断开,而分开关的选择分别是照明回路开关选用1P+N的空气开关,其余所有的插座回路都选用2P的漏电保护器,最起码也要选用1P的漏电保护器;这种方案才是最合理的,方便我们以后检修以及对线路可以做到最有效的保护;
  • 第二种方案也有很多地方在采用,但是家居杂坛不推荐这种方案,那就是总开关选用2P的漏电保护器,分开关全部采用1P或者是1P+N的空气开关,这种方案很容易造成总闸经常跳闸却很难找到线路故障,无论是从检修角度还是安全角度,都远远不如第一种方案,所以家居杂坛不推荐大家使用这种方案。
总结一下:若开关接在N线侧,则当负载的相线侧接地短路后,开关将失去保护功能。
第一:居家配电的主开关可以采用1P+N开关;
第二:1P+N开关的P极必须接相线,N极必须接N线,这一点必须确保正确,否则开关有可能会失去线路保护作用;
第三:对于没有中性线只有零线(PEN线)的居家配电系统,不建议使用1P+N开关。
主要就是这三点。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-3-29 20:29

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表