电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 19234|回复: 1

22KW电机星三角起动用多大接触器和热保护继电器

[复制链接]
发表于 2018-7-26 15:19:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
微信用户求助:22KW电机星三角起动用多大接触器和热保护继电器
22KW电机采用星三角启动时,热保护继电器和接触器的额定电流应该通过电工计算后选择。
        根据P=√3×U×I×COSφ,则额定电流:I=P/√3×U×COSφ=22/1.732*0.38*0.85=39.33(安培)考虑到启动电机时,启动电流对交流接触器热继电器的影响,可靠系数可选1.2,则接触器和热继电器的电流应定为:
       I1= 39.33*1.2=47.1安培,实际市场没有该电流的接触器和继电器,可选择50或60安培的接触器和继电器;热继电器的动作电流可根据负荷性质和电机启动难易情况,通过调节旋钮实现。由于该电机较小,启动时间较短,热继电器的动作电流可躲过启动电流的影响。
一般接触器按额定电流的1.3-1.5倍选择,或者按以下经验选择
1)持续运行的设备,接触器按67-75%算.即100A的交流接触器,只能控制最大额定电流是67-75A以下的设备.
2)间断运行的设备.接触器按80%算.即100A的交流接触器,只能控制最大额定电流是80A以下的设备.
3)反复短时工作的设备.接触器按116-120%算.即100A的交流接触器,只能控制最大额定电流116-120A以下的设备
按此原则计算出的结果,选择一个最接近其值的规格即可,但原则向上选,不能向下选。

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-2-4 15:56:50 | 显示全部楼层
有人认为应该是电机额定电流的1.2~1.5倍,有人认为是电机额定电流的一半。闲话少叙,这里以380v电压为例,首先计算得知22kw的电机额定电流大约是44A,因此三相电电机计算功率是1kw≈2A。

如果是图2和图3这种供电接线方式,此时经空开断路器下方,接触器上方并联电源双路供电,那么星形启动时,三根线等于线电流,由于降压,只有额定线电流的1/3,所以星形电流是44/3=14.6A。 三角形运行之后,六根线都是相电流,等于额定线电流的1/√3,所以三角形电流是44/√3=25.4A。根据负载运行频率和特性选择合适容量的空开和接触器,热继电器如果在三角形下方选择28A

但是如果主线路是另外一种布线方式,也是最经典的供电方式,即从KM1接触器下方接入KM2,再从KM2接入KM3。如图下所示,此时KM1已经成为主接触器,和断路器同一道理理。启动电流就是电机额定电流,一般选择1.2~1.5倍计算,44*1.5=66A,只能选择80A的交流接触器,和45A的热继电器,图一的电动机保护器也需要选择电机的额定电流

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-3-29 07:54

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表