电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 4394|回复: 0

家庭配电箱中空气开关的选择?

[复制链接]
发表于 2018-7-26 08:23:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先我们来选择家庭配电箱开关的类型:
  • 家庭配电箱的开关我们常用的可以说就是两种,空气开关漏电保护器
  • 无论是空气开关还是漏电保护器,我们都选也C系列的就可以了,适合家庭用;
  • 总开关和照明建议选用空气开关,所有的插座开关建议选用漏电保护器。
    1.jpg
然后我们在来选择家庭配电箱的开关型号:
  • 我们以建筑面积100平米左右的房子为例,给大家分享两种最常见的方案;
  • 方案一:总开关建议选用C63A或者是C50A的2P空气开关;照明开关建议选用C16A的1P+N的空气开关;普通插座回路的开关建议选用C16A的2P带漏电的漏电保护器;柜式空调插座回路的开关建议选用C20A的2P带漏电的漏电保护器;电热水器插座回路的开关建议选用C20A的2P带漏电的漏电保护器;过欠压保护器选用40A自复试过欠压保护器;
  • 方案二:总开关建议选用C63A或者是C50A的2P空气开关;照明开关建议选用C16A的1P+N的空气开关;普通插座回路的开关建议选用C16A的1P带漏电的漏电保护器;柜式空调插座回路的开关建议选用C20A的1P带漏电的漏电保护器;电热水器插座回路的开关建议选用C20A的1P带漏电的漏电保护器;过欠压保护器选用40A自复试过欠压保护器;
  • 方案一跟方案二相比较,同样使用的是约8个开关,不同的是方案一操作时可以切断零线,方案二操作时无法切断零线,安全性上方案一要好一些;另外方案一要比方案二占用的空间大一些,也就是配电箱会大些,方案二节省空间;
  • 两种常用方案的配置和优缺点都给大家分析完了,至于选择哪个方案就看自己的选择了。
最后再给大家说说家用配电箱的开关品牌:
  • 家庭配电箱的开关品牌,这里不给大家直接推荐,只告诉大家自己根据家庭情况来选择就可以了,一分钱一分货;
  • 现在市场上知名的品牌有很多,家庭中使用都是没有任何问题的,如有品牌相关的问题可以留言或者是私信。