电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 4372|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

电力配电变压器的几种常用检测接线方式

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-7-25 16:25:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电力配电变压器的几种常用检测接线方式
变压器绕组变形测试仪主要是由主测量单元和笔记本电脑构成,并行三根专用测量电缆以及测量夹子和接地线组成。
主测量单元系统与试品之间采用50高频同轴电缆联接,扫频信号经输出端口(激励输出),通过连接电缆将信号夹子(黄色)向被试品注入信号;由信号测量夹子(绿色)从被试品获取信号,经电缆传输到(响应输入);由信号测量从被试品注入点获取同步参考信号,经电缆传输到输入(参考输入)。被试品外壳与测试电缆的屏蔽层必须可靠连接并接地,大型变压器一般以铁芯接地套管引出线与油箱的连接点,作为公共接地点,变压器外壳点接地。
一、三相Yn形测量接线
1.黄色夹子(输入)钳在变压器的O点上,绿色夹子(测量)钳在变压器的A相上,及代表、三相Yn型A相的测量。
电力配电变压器的几种常用检测接线方式
2.黄色夹子(输入)钳在变压器的O点上,绿色夹子(测量)钳在变压器的B上,及代表三相Yn型B的测量。
电力配电变压器的几种常用检测接线方式
3.夹子(输入)钳在变压器的O点上,绿色夹子(测量)钳在变压器的C,及代表三相Yn型C的测量。
电力配电变压器的几种常用检测接线方式
二、三相Y形测量接线
1.黄色夹子(输入)钳在变压器的A相上,绿色夹子(测量)钳在变压器的B上,及代表三相Y型AB的测量。
电力配电变压器的几种常用检测接线方式

2.色夹子(输入)钳在变压器的B相上,绿色夹子(测量)钳在变压器的C上,及代表三相Y型BC的测量。 电力配电变压器的几种常用检测接线方式
3.黄色夹子(输入)钳在变压器的C相上,绿色夹子(测量)钳在变压器的A上,及代表三相Y型CA的测量。
电力配电变压器的几种常用检测接线方式
三、三相△形测量接线
1.黄色夹子(输入)钳在变压器的A相上,绿色夹子(测量)钳在变压器的B上,及代表三相△型AB的测量。
电力配电变压器的几种常用检测接线方式
2.黄色夹子(输入)钳在变压器的B相上,绿色夹子(测量)钳在变压器的C上,及代表三相△型BC的测量。

电力配电变压器的几种常用检测接线方式
3.黄色夹子(输入)钳在变压器的C相上,绿色夹子(测量)钳在变压器的A上,及代表三相△型CA的测量。
电力配电变压器的几种常用检测接线方式
四、单相X、Y、Z测量接线
1.黄色夹子(输入)钳在变压器的x点上,绿色夹子(测量)钳在变压器的a上,及代表单相X、Y、Z型ax的测量。
电力配电变压器的几种常用检测接线方式
2.黄色夹子(输入)钳在变压器的y点上,绿色夹子(测量)钳在变压器的b上,及代表单相X、Y、Z型by的测量。
电力配电变压器的几种常用检测接线方式
3.黄色夹子(输入)钳在变压器的z点上,绿色夹子(测量)钳在变压器的c上,及代表单相X、Y、Z型cz的测量。
电力配电变压器的几种常用检测接线方式
注意事项:
变压器绕组变形测试仪在测量之前应预热15分钟,如果在冬季等气温偏低的情况下,预热时间应适当加长,确保仪器的正常测量。
注意严格按示意图接地线,特别注意的是响应信号的接地夹子要先通过连接线与激励信号的接地夹子连接,再由激励信号的接地线与铁芯接地,保证信号电流的正确流向。