电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 3896|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

家庭中漏电开关跳闸,如何定位漏电位置?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-7-21 10:30:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:家庭中漏电开关跳闸,如何定位漏电位置?
家中漏电开关跳闸,如果我们想确定漏电位置,那么我们首先要确定漏电回路,然后再确定漏电回路中漏电的具体位置。
家庭中漏电开关跳闸,如何定位漏电位置?
确定漏电回路时,如果总开关是漏电保护器,我们按照下面步骤来进行:
  • 总开关是漏保,漏电时非常麻烦,因为总开关的漏电动作电流是30毫安,只要所有回路漏电大于等于30毫安都会跳闸,那么也就是说每个回路漏电电流的和大于等于30毫安,总漏电保护器就会跳闸,所以每一个回路都要检查;
  • 针对这种配置,我们检查的办法没有捷径,只有每个回路逐一检查漏电,逐段进行确定漏电位置;
  • 做法就是使用摇表,对每一个回路的电线遥测其绝缘值,找到绝缘不合格的线路;然后再对绝缘不合格的线路分段检查,例如从配电箱开始到过线盒,再到灯头或者插座等等,这样就可以最终确定线路漏电的位置,然后就可以进行处理了。
确定漏电回路时,如果总开关空气开关,每一个出线回路的开关都是漏电保护器,那么我们按照下面步骤来进行:
  • 因为每个分支回路都是漏电保护器,那么我们就可以使用漏电保护器来很快找到漏电的回路;
  • 具体做法是:首先断开配电箱内所有的闸,然后我们先把总空气开关合上,然后再一路一路的合上分闸,如果发现漏电保护器合不上或者是合上还是跳,那么这个回路就有漏电的地方,按照这个办法,要把每个回路分闸都检查一遍,最终确认漏电的回路;
  • 确定了漏电回路以后,那么接下来就是寻找漏电的准确位置了,做法跟上面基本差不多:工具还是使用摇表,对我们已经确定的漏电回路进行分段检查,逐步缩小漏电范围,也是需要把线路中所有接头都露出来,然后一段一段找到漏电位置,确定漏电位置以后我们就可以做出相应调整处理了。

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2021-12-15 08:03:02 | 只看该作者
今天不讲理论知识,仅就跳闸线路的检修,作一下讨论。
以下步骤,应由专业电工操作!
首先第一步,定位线路。
可以用如手机充定器之类的小电器,挨个插一下插座,来确定具体是哪一路跳电,当然,最好,询问一下装修电工,线路的具体分配及走向。
一般情况下的线路为,照明一路;厨房间一路(有可能两路);卫生间一路(有时卫生间照明插座为一路);每台空调一路;普通插座二到三路。
空载线路。
在确定好具体为哪一路线跳电后,将这路上的所有负载用电器拔下来,再推闸,如果还跳,可以断定是线路问题。
如果不跳,再挨个把用电器原位不动的一个个插上去,当插到某个用电器发生跳闸时,有可能是这个用电器漏电,换一只用电器再试。如果不跳,说明前一只用电器漏电;如果还跳,说明插座可能接错。
拆下插座,用电笔确定,是否有地线与火零线之中的一根,存在错线现象。
确定是否为漏电保护器损坏。
经过一二两个步骤后,线路在完全空载的情况下,仍然合不上闸,通过两步,确认是否为漏电保护器损坏:一,拆下漏电保护器下端出线,空推是否能合闸;二,拆下能正确合闸的线路,安装到此路漏电开关下,能否合闸。
如果无线路负载的情况下,都合不了闸,那肯定是漏电保护器已经损坏;如果正常线路接到此漏电保护器下,能正常合闸,则线路肯定损坏了。
线路检修。
找到这路插座最中间的那个插座,拆下来,把进出线全部分开,使用绝缘表,或万用表分别测量进出线,火零地之间的阻值,可以轻松找到具体为哪一端线路故障,以此类推,直至定位到具体故障点。
线路检测时,需注意两个事项:一,确定线路己断电,并用电笔测量确定,必要时,应拉断总闸,全屋断电;二,无论使用何种检测仪表,不可用手触摸表针或表夹。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-23 18:40

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表