电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 57471|回复: 3

75千瓦电机用多大电缆

[复制链接]
发表于 2018-7-18 09:38:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
微信用户求助:75千瓦电机用多大电缆
  三相电机电流计算:
  功率因数以0.85计算。
  功率÷电压÷根号3÷功率因数
  75KW÷380÷1.732÷0.85=134A
1.jpg
      根据电缆对照表,电缆建议选择70平方的。

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-7-18 09:39:25 | 显示全部楼层
查50平方毫米的铜芯电缆在空气中的长期允许截流量为160A,
70平方毫米的铜芯电缆在空气中的长期允许截流量为200A’,
建议选择YJV-1000V-4*70+1*35的电缆,有一定裕度,符合导线选择原则。

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-7-18 22:03:15 | 显示全部楼层
铝芯四芯电缆选用70平方的,铜芯四芯电缆选用50平方即可。

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-7-19 10:37:04 | 显示全部楼层
好一点的就是铜芯    50mm2

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-18 16:01

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表