电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 24412|回复: 2

变频器输出三相220V,可不可以接单相水泵呢?

[复制链接]
发表于 2018-7-15 13:04:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
微信用户求助:变频器输出三相220V,可不可以接单相水泵呢?
答案是可以的。从理论到实践都是行的通的。单相电机之所以加电容,是因为电容的移向作用。
接线方式:拆掉电容,工作绕组和启动绕组尾部2.4相接,引出1.2.3端子接变频器的UVT。
1.jpg
注意事项:
1,必须拆除电容器
2,单相电动机的启动绕组和工作绕组需一致,就是不分启动绕组和工作绕组,
3,把变频器输出设置最高电压为220V。
4,变频器最好取消输出缺相检测功能。
5,驱动的变频器需要比电动机的容量至少大一个等级。

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-7-15 13:05:01 | 显示全部楼层
与其说自带移相,还不如说自带旋转磁场。既然自带旋转磁场那我们就要把原来的电容拆掉,三根线接到变频器的三相输出端U.V.W端就可以了。(哪三根,主绕组的始端,副绕组的始端,主副绕组末端连接的公共端),这样一既能调速又省电容的电机就可以使用了。

说点应用。我处有一闲置单相220v变频器,经过以上接法,不论手电转,还是单相砂轮机调速效果满意。比可控硅调速效果好,用可控硅调速功率明显降低。

说说题外话。单相变频器接三相电机方法。我国三相电机输入都是380v,那么怎接220v的电源呢?我们只要把星形接法的电机改为角形接法就好了。选择时注意和变频器功率匹配,避免小🐴拉大车。

其实也有单相输入单相输出的变频器,市场很少见到。还有一种是三相220v输入的(估计是水货)我们也可接单相220v,但是输出功率将是原来的三分之一。

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-7-15 14:29:44 | 显示全部楼层
理论上看着可以,但在实际应用中单相电机的启动怎么实现?即使小功率单相电机能运转,但是运转情况、运转时间都成问题。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册