        适用范围
          HR6系列熔断器式隔离开关(以下简称开关),适用于交流50Hz、额定电压至660V、约定发热电流至630A的具有高短路电流的配电电路和电动机电路中, 用作手动不频繁操作的电源开关、隔离开关和应急开关、并作为电路短路保护之用,但一般不作为直接开闭单台电动机之用。
          开关结构简单、操作方便,符合IEC60947-3、GB14048.3标准。

        结构特征
          1、开关主要由底座、上盖、灭弧室等部份组成,三对夹型触头直接装在底座上,熔断体装在上盖中直接作为动触头刀片用,上盖可沿支持件呈扇形旋转打开,使熔断体从插座中完全拔出,并具有较大的隔离距离,上盖亦可方便地从底座上撤出,便于开关的安装与安全拆换熔断体。
          2、开关中底座、上盖、灭孤室等均由耐弧塑料压制而成,为全塑型结沟,具有良好的机械强度、 阻燃性能与介电性能,且结构简单、拆装方便、安全可靠。灭弧室中装有片金属灭弧棚,加强了开关的灭弧能力,消除了飞弧的危害,提高了触头的使用寿命。
          3、开关中底座上具有两组安装孔,可满足各种开关柜内及开关柜面板上安装的要求,开关的两侧可装辅助触头,发出开关分合状态的指示信号。

        型号与含义
         20180305083117581758.jpg

        主要技术参数
          1、熔断器式隔离开关bddkg.com主要技术参数
         20180305083990739073.jpg
          2、辅助触头(LX19行程开关)的主要参数
          a、额定工作电压:AC400V
          b、额定发热电电流:5A
          c、使用类别:AC-15
          d、触头类型:一常开一常闭
          e、符号标准:GBI14048.5
          3、开关与熔断体的配用关系
         20180305084494179417.jpg

        外形与安装尺寸
         20180305084427562756.jpg