[求助帖] 场里电路跳闸总是跳总闸 大神们帮忙分析下

[复制链接]

签到天数: 2 天

[LV.1]初来乍到

发表于 7 天前 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
图片分别是漏保规格参数   容量400A的为室外总闸,跳闸的时候总是直接跳这个(二级漏保无动作) 请问可能有哪些原因  谢谢!
IMG20180707174532.jpg
IMG20180709170909.jpg

签到天数: 8 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 7 天前 | 显示全部楼层
剩余电流保护器试试调节一下漏电流

签到天数: 2 天

[LV.1]初来乍到

 楼主| 发表于 7 天前 来自手机 | 显示全部楼层
admin 发表于 2018-7-9 19:00
剩余电流保护器试试调节一下漏电流

已经试过了        没效果!

签到天数: 13 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 7 天前 | 显示全部楼层
动作时间总漏电为0.1s,二级为0.3s,把动作时间改为二级0.1s,总的改为0.3s。

签到天数: 2 天

[LV.1]初来乍到

 楼主| 发表于 7 天前 来自手机 | 显示全部楼层
wangzhg2970 发表于 2018-7-9 21:10
动作时间总漏电为0.1s,二级为0.3s,把动作时间改为二级0.1s,总的改为0.3s。

一级的动作时间0.1s是固定的,改不了    二级的只有0.3s和0.5s两个选择   也不能改

签到天数: 55 天

[LV.5]常住居民I

发表于 7 天前 | 显示全部楼层
更换断路器不用这种  带保护的 用传统的 断路器     带漏电保护的那样      或许更省心

签到天数: 8 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 5 天前 | 显示全部楼层
把二级的漏电电流调到100mA试试

签到天数: 190 天

[LV.7]常住居民III

发表于 4 天前 来自手机 | 显示全部楼层
漏电保护器越级跳闸有几种可能
    第一,可能是后级漏电保护器大于前级漏电保护器,导致后级保护器没跳闸而前级跳闸;
    第二,可能是后级漏电保护器损坏,导致保护失灵;
    第三,有可能是前级漏电保护器功率偏小,而后级用电量又大于前级保护器所能承受的额定电流,从而引发前级保护器跳闸。
    总体来说第三个可能性更大一些,在保证后级漏电保护器正常的情况下,不妨将前级漏电保护器适当调大一些。
    漏电保护器越级跳闸的解决方法
    1、保护定值整定不当,特别是上下级保护定值配合不当,当下级发生故障时本级保护不动作或上下级保护同时动作;
2、上下级保护时限配合不当,当发生故障时下级保护时限未到而达到上级时限使上级保护动作;进线与出线的继电保护的整定值和时限的配合很重要,否则很容易发生越级跳闸。为了保证电力系统的稳定运行,供电部门对用户进线的继电保护要求都比较高,进线的速断与过流必须满足上一级电网的要求,时间越短越好。这就给出线开关的保护整定带来一定困难,有些地方用户变电站进线与出线的速断只靠动作电流来配合,速断没有时间差,当电网短路容量大时,完全靠动作电流来配合,就容易出现越级跳闸。在变压器高压侧出现短路故障,其短路电流与母线基本相等,如果速断没有时间配
    合容易发生越级跳闸,或同时跳闸。当变压器低压侧出口发生故障,这时就要进行短路电流计算,如果速断电流整定值过于小,在电网容量很大时,变压器低压侧出口发生事故时,也容易造成越级跳闸。
    进线与出线的过流靠过流值与时间差来保证继电保护的选样性。过流配合的时间差
一般应小于0、5秒,虽然现在高压开关都选用真空断路器,其固有动作时间比较小,但开关的固有动作时间、继电保护出口时间、中间继电器的动作时间以及操作机构的动作时间与继电保护整定时间都有一定关系。所以进线与出线过流保护的时间差整定太小,也容易发生越级跳闸。
    3、继电保护回路接线错误,如将电流继电器串联结成并联而使保护定值增大一倍,将电流继电器并接结成串接而使保护定值缩小一倍,保护二次回路接线错误将速断接为过流,将过流结为速断,当回路故障而整定值正确时不能正确动作。

签到天数: 11 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 4 天前 来自手机 | 显示全部楼层
使用同厂家同型号产品