我司给汽车模具厂做配套设备,激光切割支架需要用到两线制接近开关,品牌:欧姆龙,型号:E2EH-X3D1
现遇到问题如下:我定做的电路板,是将DC24V电源直接接到传感器正极,然后传感器负极接电路板信号指示灯(有串电阻分压),回到DC0V,现在现象是电源通电,板子上指示灯就微亮,传感器检测到金属后,指示灯高亮。用原来的(买现成的回来改装的)板子,不会微亮,但是把继电器拔掉后,灯还是会亮。
经查,是因为传感器内部有稳压二极管电路图如下,所以应该是有反向漏电流,导致指示灯微亮。请教各路精英,如何能让该指示灯不微亮?
P.S.黑色背景那张图是我按照电路板接线,绘制的电路图。上半部分是买现成的板子,改装的。下半部分是我定做的板子。对应的接线图

传感器内部电路图

传感器内部电路图

二极管特性曲线

二极管特性曲线

电路板连接电路图

电路板连接电路图