1.频率控制功能
设置或改变变频器的运行频率,有四种频率控制方式:
①由操作面板上的功能键控制频率
②通过功能参数码预置频率
③由操作面板上的功能电位器控制频率
④由外端子控制频率
模拟量控制端子控制 (模拟电压、模拟电流)
接点控制端子控制 (频率上升、下降端子) 数字量控制
选择何种设置方法由变频器的功能参数值决定。
⑤ 由上位机通过数据线控制
2.极限频率
极限频率包括
①基本频率fb:有两种定义方法:
1)和输出最高电压对应的频率。
2)输出电压等于额定电压时的最小输出频率。
绝大多数情况下,基本频率都等于电动机的额定频率。由fb确定U/f模式
曲线。
Fb与fmax的关系
变频器培训-变频器要运行需要设置参数
②最高频率fmax:变频器允许输出的最高频率。对应最大给定信号的输出频率,大多数情况下最高频率fmax等于基本把频率fb。
3.上限频率fH和下限频率fL
电动机在一定的场合应用时,其转速应该在一定范围内,超出此范围会造成事故或损失。
上限频率fH:允许变频器输出的最高频率。
下限频率fL:允许变频器输出的最低频率。
设置 fH、fL后变频器的输入信号与输出频率之间的关系如图
变频器培训-变频器要运行需要设置参数
4.加速时间和减速时间
变频器驱动的电动机采用低频起动,为了保证电动机正常起动而又不过流,变频器须设定加速时间。电动机减速时间与其拖动的负载有关,有些负载对减速时间有严格要求(举例),变频器须设定减速时间。
①加速时间和减速时间的理论定义(两种定义方法)
一:变频器输出频率从0上升到基本频率 所需要的时间,称为加速时间;变频器输出频率从基本频率 下降至0所需要的时间,称为减速时间。
二:变频器输出频率从0上升到最高频率fmax所需要的时间,称为加速时间;变频器输出频率从最高频率fmax下降至0所需要的时间,称为减速时间。