支路空气开关经常烧坏是怎么原因

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-6-25 08:36:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:支路空气开关经常烧坏是怎么原因
1、使用电压等级不符,低电压等级开关用在高电压电源上,过电压烧毁;
2、长期处于满载或过载状态,空开内机械机构疲劳老化、动作出现偏差导致烧毁;
3、使用中,各接线螺栓未拧紧、虚接,长期使用接触面氧化发热、高温烧毁;

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2018-6-26 09:30:41 | 只看该作者
这个一没碰到过,2,3较为常见。

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2018-7-3 15:07:12 | 只看该作者
不要短接,不要负荷,不要过热,很多因素导致的问题

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2018-7-3 19:11:30 | 只看该作者
一般上都是线没压紧,每次把线压紧试试