一、60kW :
    1、互感器:应选择变比150/5 ,精度不低于0.5S级 ,容量不小于20VA的低压浇注式电流互感器;
    2、电能表:宜选择3×220/380V 3×1.5(6)A ,精度不低于1.0级的电子式三相四线电能表;也可采用三只220V1.5(6)A的单相表代替;
   二、120kW:
    1、互感器:应选择变比 250/5 ,精度不低于0.5S级 ,容量不小于20VA的低压浇注式电流互感器;
    2、电能表:与60kW的要求相同。