电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 4348|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

静电对变频器的危害

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-6-20 21:32:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  砰的一声响,变频器就坏了。昨天客户反映一台350KW变频器运行中,听到变频器内部砰的一声响,变频器进线电源断路器跳闸,变频器就不显示了。我们赶到现场时,变频器已拆下来,看到变频器输出铜排靠近直流正负铜排处,有明显的黑色炭黑状物,测量主回路整流与逆变模块正常,拆机检查发现有一只电解电容的均压电阻崩断,此处的正负母线铜排有明显的闪络打火及放电痕迹,铜排有熔融烧灼现象,像是灰尘静电放电 闪络 电弧连电所致,此变频器安装在碳素生产车间的配电室内,虽然与车间隔离,但还是有部分炭黑粉尘充斥期间,炭黑属于导电性粉尘,很容易产生静电自然或放电现象,又因为变频器正负直流母线靠近输出铜排附近空隙比较小 电压较高,造成此处易堆积 吸附灰尘,如果清理不及时,放电就不可避免了,此回只是放了个炮,下次就不知会怎样了?把 变频器拆解,清理 处理故障处即变频器内部灰尘和放电造成的痕迹,恢复变频器,空载时机一次成功,然后带载【风机】试车运行正常,修复。可见静电的危害有多大,他给人们 厂家。。。造成的损失有时是不可估量的,一定要足够重视。【这次为了彻底杜绝放电现象在易放电处加了一块皮子进行隔离】

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-26 07:34

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表