农村自建房线路改造,如图所示,6平方铜线是主线,2.5平方铝线只接一台冰箱以及1-6层楼梯的照明灯,限于原线槽的大小,无法重新拉线布线,顾电工直接将铝线接到铜线主线上了。请教一下大家,这样铜线铝线直接接上,时间长了接头会不会被氧化腐蚀而导致出问题?需要整改么?整改的话,可以不可以先从主线接一小段2.5平方的铜线出来,再用铜铝接与铝线连接?谢谢啦!
IMG_20180620_113540.jpg

回复

使用道具 举报

发表于 2018-6-20 16:05:44 | 显示全部楼层
你的办法是可以的,使用接线头子。铜线和铝线不允许直接接线

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-6-20 17:15:13 来自手机 | 显示全部楼层
admin 发表于 2018-6-20 16:05
你的办法是可以的,使用接线头子。铜线和铝线不允许直接接线

谢谢!看来还是整改一下吧,老担心时间长了,铜铝接口出问题!

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-6-22 11:32:18 | 显示全部楼层
没有控制箱的吗?里面做接线排就可以了,没有的话要用铜铝过渡接头。

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-6-30 11:04:46 来自手机 | 显示全部楼层
要用铜铝过渡接头!!!!

回复 支持 反对