[求助帖] 蒸汽发生器运行一段时间后,总电源闸,发热。线路也有发热现象,之后总电源闸跳闸。

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-6-19 11:16:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我公司的蒸汽发生器,使用的是三根加热管,星接,每根15KW,共45KW。有两个闸控制,一级配电箱中有一个,二级配电箱有一个,最近发现啊开机运行一段时间后,两个电闸发热,但并不是三条线连接处都发热,只有W项接头处发热,温度能达到近90度。线路也有发热情况,线截面积是足够的。之后一级配电箱电闸就跳闸。接头连接很牢固,也没有破损的地方。这个故障已经严重影响了日常使用。请问大家是什么原因。该怎么检查,排除故障。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2018-6-19 16:48:41 | 只看该作者
检查W相线鼻子没有压好,导致电阻过大发热。

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2018-6-22 07:09:53 来自手机 | 只看该作者
检查下三相负载是否平衡,断相现象存在,星形点连接是否可靠。