电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 3294|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

[求助帖] 哪位师傅能帮帮画个电路图

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-6-10 19:20:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 塞上夜莺 于 2018-6-10 19:31 编辑

负载:
a :照明灯 22016w
b :热水器 2201000w
c :净化器 220600w
d :脱油器 220200w
e :排风机 3801100w
f :清洗电磁阀 22010w

按钮开关:

1.     启动总开关(自锁)
2.     运行开关(自复位)
3.      清洗开关(自复位)

控制说明:

A:按1启动总开关,系统得电,a照明灯、b热水器同时工作。
   (在2运行开关 3清洗开关,打开状态下,再按下1启动总开关,系统失电。)
B:(在1启动总开关打开状态下)按下2运行开关,c净化器、e排风机和d脱油器同时工作。(再按1启动总开关,或3清洗开关,2运行开关下的负载失电。)

C:(在1启动总开关,或2运行开关打开状态下)按下3清洗开关,d脱油器和f清洗电磁阀同时工作,30秒后3清洗开关下的负载自动关闭失电。

   (备注:在3清洗开关未自动关闭状态下,按2运行开关,运行下的负载不工作,只有在3清洗开关自动关闭下,按2运行开关,运行下的负载才可以同时工作。


回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2018-6-12 17:52:22 来自手机 | 只看该作者
好课题,大家共同探讨。

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2018-6-22 17:27:28 | 只看该作者
KA  KA'为中间继电器
KT为时间继电器,延时断开常闭触点
圈1,圈2,圈3都为按钮,其中圈3处为常开,左侧接KA常开触点,右侧接KA'线圈

微信图片_20180622172428.jpg (101.85 KB, 下载次数: 487)

微信图片_20180622172428.jpg

点评

基本符合控制要求,大家探讨下还有更好更简便的方法。  详情 回复 发表于 2018-6-25 08:11

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2018-6-25 08:11:05 来自手机 | 只看该作者
曾氏大帅 发表于 2018-6-22 17:27
KA  KA'为中间继电器
KT为时间继电器,延时断开常闭触点
圈1,圈2,圈3都为按钮,其中圈3处为常开,左侧 ...

基本符合控制要求,大家探讨下还有更好更简便的方法。