    口诀:电动机选接流,两倍额定电流求,

    电动机求电流,一千瓦等于一个流。

    电动机选热元件,一点二倍额流算,

    一倍额流来整定,过载保护有保证。

    说明:交流接触器是接通和断开电动机负载电流的一种控制电器,一般交流接触器的额定电流按电动机额定电流的1.3-2倍选择,口诀中,电动机选接流,两倍额定电流求,是指电动机选择交流接触器的额定电流按电动机额定电流的2倍。选择口诀中的电动机,选热元件,一点二倍额流算,一倍额流来整定,过载保护有保证,是指电动机热元件其额定电流按电动机额定电流的1.2倍选择,按电动机1倍额定电流整定是电路的过载保护。

    例如:有一台三相异步电动机额定电压为380伏,容量为10千瓦,

    功率因数为0.85,效率为0.95,求电动机电流,并选择交流接触热元件及整定值。

    解:(1)经验口诀公式:10千瓦×2=20(安)

    (2)已知U=380VP=10千瓦cosΦ=0.85n=0.95

    电流I=P/(×U×cosΦ×n)

    =10/(1.73×0.38×0.85×0.95)=20(安)

    选择交流接触器:KM=Ke×(1.3-2)=20×2=40(安)

    选CJ10--40

    选热元件:FR=Ic×(1.1~1.25)=20×1.25=25(安)

    选JR16—20/30,JR按20安整定

    答:电动机电流为20安培,选40安接触器,热元件额定电流为25安,整定到20安。