电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 2655|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

[求助帖] 请教大家配电箱与电器选择问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-5-25 08:30:20 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教大家一个问题 我主线进380v 160a的空气开关带漏电保护功能(漏电保护动作电流是30ma) 然后三个支路分别接三个漏电保护器 380v 40a(漏电保护动作电流30ma)请问这样的方案可行吗 会不会出现失灵或者工作异常的情况

另外再请教一下 德力西和正泰 哪个厂生产的电器比较好一点 质量好 安全性高

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2018-6-1 04:54:15 来自手机 | 只看该作者
这种配置要不得!建议你总开别用漏电保护功能,不然会越级跳闸

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册