加热管36个千瓦,用多大接触器和电线?谢谢
发表于 2018-5-12 20:49:45 | 显示全部楼层
单根还是多根  电压多少
 楼主| 发表于 2018-5-13 20:44:16 来自手机 | 显示全部楼层
是多根的,电加热管是380v
发表于 2018-5-14 10:51:06 来自手机 | 显示全部楼层
16方的铝线或者10方的铜线,接触器的话配100A的就好
 楼主| 发表于 2018-5-15 05:46:33 来自手机 | 显示全部楼层
之前我手机联系一个人,他说接触器60安的,这么大够不够?
发表于 2018-5-15 17:49:45 来自手机 | 显示全部楼层
60A的刚刚够标准,不过考虑到一些其他因素,推荐用100A的
 楼主| 发表于 2018-5-16 11:38:22 来自手机 | 显示全部楼层
多谢各位师傅了………