    对于连续运转的变频器必须同时满足以下3个计算公式:
    ①满足负载输出:PcN≥PM/η,
    ②满足电动机容量:PCN≥√3UeIecosφ×10-3;
    ③满足电动机电流:ICN≥kIe
式中  PCN-变频器容量,kV·A;
    PM-负载要求的电动机轴输出功率,kW;
    Ue-电动机额定电压,V;
    Ie-电动机额定电流,A;
    η-电动机效率(通常约为0.85);
    cosφ-电动机功率因数(通常约为0.75);
    k-电流波形补偿系数(由于变频器的输出波形并不是完全的正弦波,而含有谐波的成分,其电流应有所增加,通常k为1. 05~1.1)。