  矿用电缆分为铠装电缆、橡套电缆和塑料电缆3种。
1.jpg
   1、铠装电缆
  所谓铠装电缆,就是用钢丝或钢带把电缆铠装起来。其最大优点是绝缘强度高,抗拉力能力强,所以钢丝铠装电缆适用作立井井筒或急倾斜巷道中,钢带铠装电缆适用于水平巷道或缓倾斜巷道,现已被淘汏,不做介绍。  
  2、橡套电缆
  橡套电缆分普通橡套电缆、阻燃橡套电缆和屏蔽橡套电缆三种。对于井下移动设备的供电,多采用柔软性好、能够弯曲的橡套电缆。
  (1)普通橡套电缆
   1.jpg
  普通橡套电缆结构图
  图为是普通四芯橡套电缆的结构,其中1为导电芯线,由多根细铜丝绞合而成;2为导线芯线外面的橡胶绝缘层,又称内护套;3为橡套垫心,放在各芯线之间,起固定线芯和防震的作用,同时也是为了成缆后使电缆外形呈圆形;4为电缆最外面总的橡胶护套,又称外护套,用来增加电缆的机械强度,保护电缆内部导电芯线的绝缘。
  一般的橡套电缆内部导线有4根导电芯线,其中3根为主芯线(粗的),另一根较细,为接地线。除上述的四芯橡套电缆外,还有二芯、三芯、六芯、七芯等橡套电缆。在四芯以上橡套电缆中,除三根主芯线和一根接地线外,其余的都是供控制电路用的控制芯线。 普通橡套电缆的外护套由天然橡胶制成。由于天然橡胶可以燃烧,而且燃烧时分解出的气体有助燃作用,容易造成火灾,所以特别是有瓦斯、煤尘爆炸危险的煤矿井下,不宜使用普通橡套电缆。         
  (2)阻燃橡套电缆。这种电缆的构造与普通橡套电缆相同,只是它的外护套采用氯丁橡胶制成。氯丁橡胶同样可以燃烧,但燃烧时分解产生氯化氢气体,将火焰包围起来,使它与空气隔离,因而很快熄灭,不会沿电缆继续燃烧。因此煤矿井下应使用这种阻燃橡套电缆。
  (3)屏蔽电缆。
  1-导电橡胶垫芯;2-外护套;3--主芯线;
  4、主芯线绝缘;5—主芯线屏蔽层;6—接地线
2.jpg
  矿用屏蔽电缆一般结构图
  屏蔽电缆主要用于采区工作面,以提高工作的安全性。其屏蔽层材料有半导体材料和尼龙网材料两种。除了上述所讲的屏蔽电缆一般结构外,还有向千伏级半固定设备供电的屏蔽电缆,向千伏级移动(机组)供电的MCPTJ型电缆和向移动设备供电的6kV MYPJT型双层屏蔽高压电缆等。
  屏蔽优点之一,是避免了电缆主芯线绝缘破坏时造成相间短路的严重事故。另一优点,是避免了由于电缆损坏使人触电的危险。正由于屏蔽电缆与检漏继电器的配合有超前切断故障线路电源的作用,有效地防止了漏电火花和短路电弧的产生。所以它特别适用于有瓦斯或煤尘爆炸危险的场所和移动频繁的电气没备,即采掘工作面的供电系统。
  3、塑料电缆
  这种电缆的主要结构同上面所讲时两种电缆基本相同。只不过它的芯线绝缘和外护套 都是用塑料(聚氯乙烯或交联聚乙烯)制成的。   
  其优点是:允许工作温度高,绝缘性能好,护套耐腐蚀,敷设的落差不受限制等。若电缆外部有铠装的,则与铠装电缆的使用条件相同;若外部无铠装,则与橡套电缆的使用条件相同。因此在条件许可时,应尽量采用塑料电缆。