漏电开关跳闸,把火线和零线对换就不跳了,这是为什么?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-4-22 06:52:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:漏电开关跳闸,把火线和零线对换就不跳了,这是为什么?
正常情况下线路发生故障时断路器能够自动跳闸,但是一旦把火线与零线对调就失去了漏电保护功能,就有可能出现题主所问的这种情况,及时线路漏电也不会跳闸。虽说这么做不会跳闸,但是这样做是存在安全隐患,建议把火线还是接到P端,找到线路的问题所在,确保无误后,再推闸上电。
漏电开关跳闸,把火线和零线对换就不跳了,这是为什么?
这是1P+N的,对于2P的断路器就不会出现这种情况,因为2P的断路器是有两个极,无论火线零线怎么接在漏电的情况下都能够自动跳闸。
漏电开关跳闸,把火线和零线对换就不跳了,这是为什么?
请记住:开关只通断左边,右边的是直通,无论合上,还是拉下。跳闸是因为火线漏电,对换后火线直通,不经过感应线圈,当然不会跳了。不过这样很危险的。对调后,虽然你把开关拉下,但输出端还是有电的。按说虽然对调线不跳闸,可变压器的漏电保护器也会跳闸。如果是另一种双开关的,对调线也会跳闸。请记住,别以为对调线不跳闸就ok,把线换回来,找漏电的地方。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2018-4-22 21:13:36 | 只看该作者
发现问题还是要积极解决才好,这样子的话会留下不安全的隐患的。

回复 支持 反对