电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 19958|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

单相电火线和零线电流一样大,为什么三相四线零线不仅一根反而有时比相线还细呢?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-4-20 21:33:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:单相电火线和零线电流一样大,为什么三相四线零线不仅一根反而有时比相线还细呢?
在单相电流中,火线零线流进流出的电流是一样大的,所以相线和零线是一样粗的。而在三相四线制中,零线实际上是起稳定中心点作用的,防止因为三相负载的不平衡引起中心点的漂移。而电流实际在三相中流进流出。所以在三相负载完全平衡的情况下,零线上的电流基本为零,这也是三相电动机不需要零线的缘故。由于现实中三相负载中不可能完全平衡,零线就会有电流流过。通过计算,零线最大电流不会大于任一最大电流相线电流的一半(这是指三相线路而言)。因此,规定了零线截面积允许不得小于相线截面积的一半。但是,随着非线性负载的不断增多,零线叠加的谐波不断增加,特别是三次及其以上的谐波的增加致使零线电流不断增加,引起零线发热。为了保证零线的安全,现在许多工程设计都采用了零线与相线等截面,特别是某些含有大量非线性负载的线路,零线有可能会选得比相线还要大。
根据网孔分析法,火线和零线的电流是一样大的,只是方向相反。所以,单相电路中,火线和零线的线径是一样的。
在三相四线制供电系统中,中性线【零线】的作用是保证相电压【220伏】的平衡。
在三相四线制供电系统中,如果三相电流是平衡的,那么,中性线上的电流为零,此时,可以不用中性线。
但是,除了三相平衡负载,比如电动机,可以保证三相电流平衡之外,真实的三相四线制供电系统中,三相电流是不可能绝对平衡的,所以,中性线也是不能省略的。
对于居民来说,家里都是“单相电”,但是对于变压器来说,仍然是三相四线制。
比如,你家的电源,可能是A+零线;而你的邻居,家里的电源是B+零线;你的楼上邻居,家里的电源是C+零线。
对于变压器来说,三相电流可能不平衡,但是,也不会相差很大,零线上面的电流,是远远小于相线的电流的,甚至为零。
所以,三相四线制供电采用的四芯电缆,零线的线径,只有相线的一半。
比如电缆,3*50+25 ,意思就是三根相线的截面积,是50平方毫米,而零线的截面积,是25平方毫米。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-25 18:35

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表