电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 13919|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

零线和地线直接接一块,可以正常使用吗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-4-20 07:34:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:零线和地线直接接一块,可以正常使用吗?
一般来说低压配电网中,输电线路多采用三相四线制供电,分别用A,B,C和N表示,其中ABC为相线,N为中性线。在我们民用线路中往往会增加一条PE接地保护线以防触电发生意外。
零线和地线直接接一块,可以正常使用吗?
普通住宅供电采用TN-C-S接零保护系统,在这个系统中,总配电箱的前级是TN-C接零保护系统(三相四线),工作零线和接地线(保护零线)是共用一根线的,称PEN线。PEN线在总箱的进线侧进行了重复接地,就是PEN线再次与大地(接地装置)相连接,(总箱内有一块汇零铜排,PEN线和接地装置的接地干线均连接在上面)。从汇零排上又接出了工作零线和接地线,总箱就成了三相五线输出,这时,零线和地线是分别设置的,零线称N线,地线称PE线。二者是严格分开,不得混接。零线和地线原本就是从同一块汇零排上出来的,当然是相通的。后来因为功能不同,分别设置了,且二者是严格分开,不得混接。因为工作零线属电源线,不论它有电无电,一概视为带电体。接地线是起保护作用的,当用电器发生电流泄漏时,靠接地线把泄漏电流引入大地,保障人身或设备的安全。当接地线把泄漏电流引入大地时,会使漏电保护器动作,切断电源。所以它们是严格的分别设置的,否则会使漏电保护器动作,影响电路正常工作。
假若你把你家的电源进线侧火零线切断后,地线与零线还是相通,那就是电路故障。肯定是碰上了三脚猫安装电工。不但会影响你的正常使用,还存在着极大的安全隐患。电源进线侧火零线的控制开关就是进户的那个总空开。总空开合闸后,家里零线就跟前级的零线连通了,又别的用电器的开关按规范都是开/关火线的,也就是说,只要总空开合闸后,家里所有的零线就跟前级的零线直至汇零排连通了。当地线和零线之间没有电位差,(接地线电位为0,工作零线电位也为0),说明你家的零线状态非常好。大可放心。 零线是设备上的单相电路的电流回路线或三相四线电路中的中性点,是和电路正常工作有关的线路,而地线则是设备等电源系统的保护线,正常时是不应该有电流通过的,这两种是不同性质的线路,千万不可替代或者混用,否则,有可能引起保护器件跳闸而无法正常供电或者甚至引起设备、人身的安全事故!
零线和地线直接接一块,可以正常使用吗?
值得注意的是不论是N(零线)还是PE(地线),在用户侧都要重复接地,以增加接地保护的可靠性,但是虽说都是接地,却不意味着可以在任意点尤其是户内接到一块,它只能在接地点或靠近接地体的位置连接到一起否则的话,地零不分容易让人丧失警惕,本该起保护作用的地线起不到作用,也导致更容易发生触电的意外。

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2018-4-20 07:35:05 | 只看该作者
国家规定,现在的社区供电是所谓的三相五线制,就是TN—S系统,也就是接零保护线(PE线)独立,要求在无故障时,接零保护线(PE线)无电流流过,因为接零保护线(PE线)和工作零线(N线)是分开的,三相五线制目前有两种做法,第一种做法,把接零保护线 直接拉到变压器处,和变压器的中性点接地相连,第二种做法是改造的三相五线制,把三相四线制的工作零,在入户处和大地相连,并作良好的接地系统,再由接地系统引出一根线,作为接零保护线(PE线)第二种做法是在社区改造三相四线制为三相五线制时使,第二种做法,配电室和用户之间,无法使用漏电断路器,因为零线电流(三相不可能平衡,必有零线电流存在)有一部分电流是由工作零通过断路器流回变压器中性点的,同时还有一部分电流,通过大地,不经过断路器,回到变压器的中性点,由于变压器的中性点接地,如果装有漏电断路器,漏电断路器会认为这部分电流是漏电,所以根本就合不上门闸,您问的是零线和地线接在一起能不能工作?首先,在我们的TN—S系统里,应该没有地线的概念,地线的概念是,在中性点不接地的系统中,设备的金属外壳以大地相连,叫做接地保护,接地保护原理我们这里不说了,在我们的TN—S系统里,用的是接零保护,您是问接零保护线和工作零线能不能接在一起?外线来的工作零线和火线 ,通过漏电断路器接入您的系统里,外线来的接零保护线,直接接入您的系统里,并且和您的设备金属外壳相连,这根线绝对不允许,和您配电盘之下的工作零线相连,如果配电室,没有通过漏电断路器供电,这根线(保护零线)可以和您配电盘之上的外来工作零线相连,如果配电室,用的是漏电断路器供电,工作零线和保护零线,除了在配电室和变压器的中性点相连外,其它再任何处都不允许相连。

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2018-4-21 16:59:10 来自手机 | 只看该作者
以前的老配电系统基本上都是把零线和地线接在一起。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-25 03:46

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表