电工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2584|回复: 2

22千瓦三相电动机用多大电缆

[复制链接]

签到天数: 8 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2018-4-15 22:43:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
微信用户求助:22千瓦三相电动机用多大电缆
三相电流I=P/(1.732*U*cos&)=22000/(1.732*380*0.85)=22000/560=39.3A
综合考虑敷设方式、长度、环境、质量等等建议选择10—16平方的铜芯线。
如果你的电机不是频繁启动和大负荷运作的情况下可以3.*6的电缆线。
电机的额定电流粗略计算方法为功率乘以2,即22千瓦电机44安电流。启动电流约为额定电流的3倍22千瓦电机的启动电流约为130安。根据导线截面积与电流的关系:
导线截面积与电流的关系中:一般铜线安全计算方法为:
2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。
4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。
6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。
10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。
16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。
25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。

签到天数: 192 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2018-4-16 14:17:58 来自手机 | 显示全部楼层
10平方毫米足够了

|电工学习网 ( )

GMT+8, 2018-7-18 18:20

Powered by © 2011-2018 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

这里是电工学习网—这里可以学习电工技术 电工基础知识—这里是电工之家

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表