绝缘性能降低引起电动机变频器故障检修

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-4-11 20:08:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    一锅炉出渣机为达到经济运行的目的,加装变频器电动机进行调速。变频器输入端与交流接触器相接,输出端通过热保护元器件、断相保护器与电动机相接。某日,运行期间出渣机突然停止运行。
    故障原因:
    变频器上有OCS异常信号显示,查阅《变频器使用说明书》“警报显示”一栏,异常原因是:“回路输出短路或接地障碍”。用万用表测试电动机,无短路现象。再次强行启动,出渣机仍不能运行。将变频器拆除,出渣机可启动运行。后用万用表对回路进行分段测量,测得断相保护器三相中的两相绝缘电阻为0.015MΩ,没有达到要求的绝缘阻值。最后,拆除断相保护器,再重新接好变频器,启动出渣电动机,运行正常。
    故障处理:
    通过这次故障检查及故障的排除,感受到变频器保护功能比较齐全,而且保护灵敏度高、安全、可靠,无须其他重复(其实热保护也可以采用变频器的电子热保护功能)保护。因此,按照变频器制造厂家提供的接线图重新接线,不但维护方便,而且大大减少了故障发生次数。