三相异步电机接线分为星型接法和三角型接法。一般测量电动机绝缘,首先就要分清是什么接法。
1、星型接法:测量对地绝缘只要仪器一端接地、另外一端接电动机接线盒内任何一个接线柱即可测量电动机对地绝缘,而相间绝缘 首先 要将 接短接片断开,分别测量三相即可;
2、 三 角型接法:测量对地绝缘只要仪器一端接地、另外一端接电动机接线盒内任何一个接线柱即可测量电动机对地绝缘,而相间绝缘 首先 要将 接短接片断开,分别测量三相间即可; 低压电动机绝缘大于0.5MΩ就为合格(1000V测量仪器),高压电动机绝缘大于每千伏15MΩ就为合格(2500V测量仪器)。
一般测量电动机三相通断,
1、星型接法:仪器一端接短接片,另外一端分别依次接电动机接线盒内三个接线端——通为合格,断为有问题;
2、 三 角型接法:接短接片断开,分别测量三相即可——通为合格,断为有问题。朋友,你这样测量即可知道。