微信用户求助:星三角交流接触器出线后星型和三角型到底怎么接电机?
对于电动机采用Y/△转换启动的控制电路,常用三只接触器来完成任务。它们分别为KM1(无论是Y形降压启动,KM1要与KM2连接成Y形),KM2为Y形短接电动机的U2、V2、W2三根桩头的,经过时间继电器,延时一段时间完成任务后,它将释放。此时,由KM1与KM3来完成△形时的正常运转。下面为一丫/△转换启动电路图
星三角交流接触器出线后星型和三角型到底怎么接电机?
电动机的接线盒内的接线桩如下图所示。
星三角交流接触器出线后星型和三角型到底怎么接电机?
它们分为U1、Ⅴ1、W1和U2、V2、W2。凡是采用Y/△转换的电动机,都必须将原来的短接片撤出,六个桩头独立引线到三只接触器的T1、T2、T3接线夹里。
下面介绍常用的交流接触器的结构图。
星三角交流接触器出线后星型和三角型到底怎么接电机?
交流接触器上面分主触点和辅助触点。主触头上面标注有L1、L2、L3或者标有1、3、5字样,它表示是输入电源的。它的输出端标注有T1、T2、T3或者是标写2、4、6字样。对于功率比较大的电动机的Y/△转换,由于要选用较大电流的交流接触器,为了接线方便,都采用如上图的扣式辅助常闭常开专用器件。
KM1接触器的T1→热继电器FR→电动机的U1。KM1接触器的T2→热继电器FR→电动机的U1。KM1接触器的T3→热继电器FR→电动机的W1。
kM2与kM3有点要注意了。先说它们的T1.、T2、T3的互相连接。KM3的T1→KM2的T2→电动机的V2。KM3的T2→KM2的T3→电动机的U2。KM3的T3→KM2的T1→电动机的W2即可。
对于刚刚入门的电工们,这些的确第一次接触这种控制电路,从电气运行的安全角度考虑,确实有点害怕接错线。等学习一段时间后,就得心应手了。