电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 3970|回复: 6

[求助帖] 请大神看看这个调速控制电路图是不是有错误?

[复制链接]
发表于 2018-4-1 14:54:52 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个图是在化学工业出版社出版的《电工从入门到精通》里第277页看到的,总感觉这个图有错误(我认为时间继电器控制的常闭KT-2常开KT-1错了。如果按图上的来操作,那么在启动高速的时候,手就要一直按着SB2不松开直到计时结束)。我是一个电工初学者,刚学着看图分析电路,水平有限,怕是自己没弄明白搞错了,毕竟看的是大出版社出版的专业书籍,但看图分析后总感觉不对有疑问,还请坛子里的各位大神帮忙看看此图到底有没有错误?谢谢!
31017137-BA0B-4242-B9DC-2FF47B803569.png

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-4-1 21:53:08 来自手机 | 显示全部楼层
难道就没有一个人帮我解决一下困惑吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-4-3 10:12:24 来自手机 | 显示全部楼层
km4那是什么东西,没看懂

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-4-3 10:13:41 来自手机 | 显示全部楼层
太繁琐了,有的不必要就不要连了

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-5-31 08:10:41 来自手机 | 显示全部楼层
图上的KT-1符号画错了,应该是通电瞬间闭合触点。

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-6-5 08:10:07 | 显示全部楼层
KT1-1怎么是通电延时闭合开关呢,不应该是瞬间闭合开关吗?

点评

你好好理解下时间继电器构造及工作原理。  详情 回复 发表于 2018-6-6 06:43

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-6-6 06:43:29 来自手机 | 显示全部楼层
490224357 发表于 2018-6-5 08:10
KT1-1怎么是通电延时闭合开关呢,不应该是瞬间闭合开关吗?

你好好理解下时间继电器构造及工作原理。

回复 支持 反对

使用道具 举报