电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 6408|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

如何减小接触器吸合瞬间线圈产生的冲击电流?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-3-31 09:00:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:如何减小接触器吸合瞬间线圈产生的冲击电流?
减小接触器吸合瞬间的冲击电流即减小电机启动时的启动电流。
1、最为常见的方式是星三角启动,通过改变电机线圈的接线方式来减少电机启动的瞬间电流,电机星型接法,电机线圈承担的电压为相电压220V,相电流等于线电流I,当电机正常运转以后(电机转速达到额定转速),星型接法通过接触器的切换改成三角形接法。电机在三角形接法运行是线圈承担的电压为380V,线电流等于相电流的1.732倍。
星三角启动可以将启动电流降低到33%。
2、尽量不让电机带载启动,如果是轴流风机尽量全开风阀启动,这样可以减小风阻,降低启动电流。
离心风机的启动时正好和轴流风机相反,在运转时随着风量的增加而增加,随意离心风机在启动时,需要全关风阀,然后慢慢逐渐打开,以降低机组的启动电流。
如何减小接触器吸合瞬间线圈产生的冲击电流?
3、带活塞式压缩机的电机,在启动时需要让每个缸处于待加载状态,即活塞吸排气阀片或阀门均打开,待电机正常运行起来以后再逐步加载。
4、带螺杆式压缩机的电机,在启动时需要滑阀回到零位,即螺杆工作长度最短,在压缩机正常启动后再逐步推动滑阀,以降低电机在启动时的启动电流。
5、另外还可以将电机的线圈做成双线圈,电机的两个线圈分别由两个接触器控制,在启动时先吸合一个线圈,待电机运行起来后再投入另一个线圈。
6、选择高电压电机,在负荷一定的情况下,选择6KV的高压电机和380V的低压电机电机运行的额定电流可以相差16倍,当然电机在启动时的冲击电流也就降低了。
7、串联启动电阻,在电机启动的时候可以再电机线圈中串联一个电阻来分压,降低在启动的时候电机线圈分担的电压,在电机启动完成后再将启动电阻短接起来,可以实现降低电机在启动时对接触器的冲击电流。
8、带电抗启动器启动,利用电抗器阻止电流突变的特性,可以在启动的时候串联电抗器,待电机运转起来后将电抗器脱开,以减小接触器吸合时电机启动的冲击电流。
9、通过斩波电路来降低启动时电机线圈承担的电压,在电机启动后断开斩波电路,以降低电压的方式来减小启动电流,和电抗启动器对比,这种启动方式可以快速重启。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-26 07:09

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表