    从抗干扰的角度出发,选择I/O模块的类型是非常重要的。在干扰多的场合,选用绝缘型的I/O模块和装有浪涌吸收器的模块,可以有效地抑制输入、输出信号的干扰。输出端接线分为独立输出和公共输出,在不同组中,可采用不同类型和电压等级的输出电压,但在同一组中的输出只能用同一类型、同一电压等级的电源。由于plc的输出元件被封装在印制电路板上,并且连接至端子板,若连接输出元件的负载短路,印制电路板将烧毁。
    开关量输出回路也应该在前端采取隔离措施,可通过光耦或继电器进行隔离,而且两级隔离效果会比较好;在CPU板的出口处和开关量输出板的入口处各设一级隔离。开关量输出回路一般都是用于控制现场的设备,要求实时性强,所以一般不能加滤波电路。采用继电器输出时,若电感性负载的功率较大,会影响到继电器的使用寿命,因此,在驱动电感性负载时应合理选择,或加隔离继电器。
    如果模拟量传感器距离PLC较远,应采用4~20mA的电流传输方式,而不能采用易受干扰的电压传输方式。传输模拟输入信号的屏蔽线,其屏蔽层应一端接地,同时为了泄放高频干扰,数字信号线的屏蔽层应并联电位均衡线,其电阻值要小于屏蔽电阻的1/10,且要将屏蔽层的两端接地。若无法设置电位均衡线,或只考虑抑制低频干扰,也可一端接地。

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-3-27 20:03:05 | 显示全部楼层
    开关量回路包括开关量输入和输出回路。开关量输入回路主要采集现场一些诸如限位开关的位置等二进制信息,开关量输出回路主要用于将PLC控制系统发出的指令输出以控制相应的对象。这些回路一般也是强电信号,而这些信号又都直接与CPU有联系:开关量输入信号经过变换送人CPU进行处理,开关量输出信号是CPU综合各种信息后作出判断并输出,所以必须对这些回路进行处理,减少外来的EMI对内部弱电电路的影响。
    开关量输入回路的前级信号变换部分应考虑采用滤波。开关量输入信号送给CPU之前,必须进行隔离处理,可采用光电隔离,而且两级光电隔离效果会比较好;在开关量输入板的出口处和CPU板的入口处各设一级光电隔离。
    信号工作频率小于1MHz的低频电路采用一点接地;当信号频率大于10MHz时,如用一点接地,其地线长度不能超过波长的1/20,否则应采用多点接地。