本帖最后由 sunxie 于 2018-3-27 12:15 编辑

前几天接到单位电话,说水泵没电,赶过去一看,供电局的电表箱漏电开关跳闸了!但是检查发现接线螺丝都没有松动现象,电机线圈绝缘测量也正常!决定打开开关内部一探究竟,断开上级闸刀开关,并确定没电后,打开开关内部一看:内部B相接线居然断了!做了十多年电工也是头一次看见内部接线烧断,B相缺相造成电流增大,完全属于开关质量问题!原配的是杂牌开关!估计那一相接线焊点存在虚焊,长时间使用接触不良,发热!达到极限就烧断了!!换了个知名品牌的开关,重新接好电机线,问题解决!