电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 18474|回复: 0

二级配电箱总开关要接漏电开关吗?

[复制链接]
发表于 2018-3-22 16:49:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般现场三级配电二级漏电保护,所以二级配电箱可以不设漏电断路器(漏电保护开关),在末端负荷三级配电箱设漏电断路器。二级配电箱施工现场临时用电规范没有要求安装漏电保护开关。当然特殊情况要根据现场的需求来调整,这个不是刚性要求的,请关注:容济点火器
一、箱内配置,建议看下《JGJ46-2005》,也就是《施工现场临时用电规范》,里面对于各级配电箱里面的配置要求说得很清楚。在这里简单说一下;
  一级要求配置:总路:总隔离+总断路器或总熔断器;分路:分路隔离+分路漏电保护开关。
  二级要求配置:总路:总隔离+总路熔断器或断路器;分路:分路隔离+分路熔断器或断路器。
  三级要求配置:隔离+漏电保护器。其中,一级配电中的漏电保护开关,动作电流与动作时间的乘积不大于30毫安秒。三级配电中的漏电保护开关的动作电流不大于30毫安,动作时间不大于0.1秒。
二、配电箱分类和配置要求说明。
  一级配电箱,就是指的总配电箱。一般位于配电房。一级箱柜采用下进下出线,前开门,主母线采用铜排连接,接触良好,内带计量系统.安全美观,防雨箱顶适合野外工作。
  二级配电箱,就是分配电箱,也叫分箱,一般负责一个供电区域。二级箱采用内外门设计,外表喷塑.安全美观,防雨箱顶适合野外工作。
  三级配电箱,就是开关箱,只能负责一台设备。所谓的“一机一闸一箱一漏”就是针对开关箱而言的。
三、用户配电箱带漏保经验选择
常见的家用配电箱空气开关配置有三种:
(一)、总开关用带漏保的2p空气开关,分路使用1P不带漏保的空气开关!
(二)、总开关用带漏保的2p空气开关,分路使用1P或2P带漏保的空气开关!
(三)、总开关用不带漏保的2P空气开关,分路使用1P或2P带漏保的空气开关!
分路带漏保的通常是厨房、卫生间、柜式空调、普通等插座,照明与壁挂空调插座可以不使用漏保,当然,为了安全,分路也可以全部使用带漏保空气开关!
首先来分析第一种,总开关用带漏保的2p空气开关,分路使用1P不带漏保的空气开关!在这种配置中,当回路出现漏电时,总空开动作,支路无动作。当回路短路时,总开与支路均有可能动作,或同时动作!这样的配置对于有漏电的回路并不太友好,有人认为可以一个一个的合闸,来确定哪一个回路出现漏电!但是你想过没有,要是某回路出现轻微漏电,漏电还达不到空开动作电流,漏电保护器很有可能隔一个小时或者隔一天两天跳闸,一个一个空开合上去查找漏电回路,显然是不可能的!除非是出现十分严重的漏电,才能进行一一排除!要是总闸频繁跳闸,又找不到原因,对于生活用电一点也不方便!
举个例子:当你在用电脑,突然断电了,那你辛苦做得资料或文件是否功亏一篑?又或者你在做某一件事时,突然总开跳闸,满屋子没电,那种黑灯瞎火的情况,你能忍耐多少次?这样的电箱配置你是否赞同?
第一种配置被否决,我们接下来看第二种:总开关用带漏保的2p空气开关,分路使用1P或2P带漏保的空气开关!
总开关带漏保,回路也带漏保,这种做法的出发点无疑是为了人生安全着想!但是细心的人会发现, 这些断路器的额定动作电流都是30mA,当漏电达到动作电流时,不管是空开安数大小,同样会跳闸!当某一回路出现漏电,支路保护器与总开关都有可能出现跳闸或同时跳闸,也有可能因为总开关漏电保护过于敏感出现跳闸,支路不跳闸的情况。这种配置虽然有双重保护的意思,但还是免不了总开关跳闸的情况,实用性并不高,存在与第一种可能出现的情况!这样的电箱配置你是否赞同?
5.jpg
前面两种被否决,再看看第三种配置:总开关用不带漏保的2P空气开关,分路使用1P或2P带漏保的空气开关!
这种配置在使用中,当回路出现漏电与或者短路,都只有支路空气开关动作,并不会影响总开关动作!出现故障停电的范围小,故障排查也简单,这种配置在建筑电气设计中最常见!同时提醒大家,带漏电保护的空气开关,应每月按时按下实验按钮测试漏电保护器是否正常动作跳闸,如果不能正常动作,应及时更换,才能起到安全作用!
在配电箱配置中,也不要忘记加入自恢复式过、欠电压保护电器,加入过欠压保护器能保护家用电器不受电压高低所损坏!具体可以看看建筑电气设计规范,《住宅建筑电气设计规范》 JGJ 242—2011 6.3.2,每套住宅应设置自恢复式过、欠电压保护电器。
四、家用配电箱总闸选配漏电断路器还是空气开关
家装水电改造中,目前空气开关的选配一般有两种:第一种:使用带有漏电保护的空气开关作为总开关,不管是照明/普通插座/厨卫插座/空调插座,都是使用1P空气开关!
1.jpg
第二种:使用普通2P空气开关作为总开关,除照明与空调使用1P空气开关外,插座均使用带有漏电保护的空气开关!
使用第二种空气开关配置的人数较多,一套房子七八个回路都是比较正常的,不更改开发商电箱大小的,第二种基本就够用了!第一种配置的使用较少,使用这样配置的,基本都是回路超十个以上的。一套房子没必要那么多的回路,十个以上回路的基本都是装修公司的做法了!就因为回路多了,才使用总开带漏电保护的空气开关!
2.jpg
理论上当然是漏电做总闸好,但是实际上如果插座,卫生间或灯的线路有漏电的情况的时候,最好是让单独控制它们的开关跳闸,不要让全家没有电。而且插座,卫生间单独安装漏电开关有利于判断漏电线路的范围,对于排查故障也有好处。所以现在家庭的总闸都不带漏电保护,通常插座开关和卫生间的开关使用漏电保护开关,灯的线路在因为人体基本接触不到,所以也不用漏电保护开关。总开不带,个人觉得就失去了保护作用。如不带漏电保护。出问题的话只有电表那里会动作。这样的话你要去找物业給你开电表表箱控制柜,很麻烦。如总开装漏电保护,出问题只是总开动作。
五、三级配电二级漏保总体要求
★ 施工现场配电系统应采用三级配电、二级漏电保护系统;
★ 用电设备必须有各自专用的开关箱;
★ 漏电保护器参数应匹配并灵敏可靠;
★ 总配电箱与开关箱应安装漏电保护器分配电箱与开关箱、开关箱与用电设备的距离应符合规范要求;
3.jpg
三级配电、二级漏电保护系统参考图例
六、分配电箱、开关箱设置
★ 箱体结构、箱内电器设置及使用应符合规范要求。
★ 配电箱、开关箱电器可靠、完好,进出线整齐。
4.jpg
开关箱示意图
设置要求:
1、配电箱、开关箱应采用冷轧钢板或阻燃绝缘材料制作,钢板厚度应为1.2~2.0mm,其中开关箱箱体钢板厚度不得小于1.2mm,配电箱箱体钢板厚度不得小于1.5mm,箱体表面应做防腐处理。(JGJ46-2005第8.1.7条)
2、配电箱、开关箱的进、出线口应配置固定线卡,进出线应加绝缘护套并成束卡固在箱体上,不得与箱体直接接触。移动式配电箱、开关箱的进、出线应采用橡皮护套绝缘电缆,不得有接头(JGJ46-2005第8.1.16条)
3、配电箱、开关箱外形结构应能防雨、防尘。(JGJ46-2005第8.1.17条)
4、配电箱、开关箱内的电器必须可靠、完好,严禁使用破损不合格的电器。(JGJ46-2005第8.2.1条)
5、总配电箱的电器具备电源隔离,正常接通与分断电路,以及短路、过载、漏电保护功能。(JGJ46-2005第8.2.2条)
6、当总路设置总漏电保护器时,还应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。当所设总漏电保护器同时具备短路过载漏电保护功能的漏电断路器时,可不设总断路器或总熔断器。(JGJ46-2005第8.2.2条)
7、当各分路设置分路漏电保护器时,还应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。当分路所设漏电保护器是同时具备短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时,可不设分路断路器或分路熔断器。(JGJ46-2005第8.2.2条)
8、熔断器应选用具有可靠灭弧分断功能的产品。(JGJ46-2005第8.2.2条)
9、总开关电器的额定值、动作整定值应与分路开关电器的额定值、动作整定值相适应。(JGJ46-2005第8.2.2条)
10、总配电箱应装设电压表、总电流表、电度表及其他需要的仪表。装设电流互感器时,其二次回路必须与保护零线有一个连接点,且严禁断开电路。(JGJ46-2005第8.2.3条)
11、分配电箱应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。其设置和选择应符合前面总配电箱的要求(JGJ46-2005第8.2.4条)
12、开关箱必须装设隔离开关、断路器或熔断器,以及漏电保护器。(JGJ46-2005第8.2.5条)
13、配电箱、开关箱的电源进线端严禁采用插头和插座活动连接。(JGJ46-2005第8.2.15条)
14、对配电箱,开关箱进行定期检查、维修时,必须将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电,并悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌,严禁带电作业。(JGJ46-2005第8.3.4条)

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-18 16:17

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表