调试一台S120,主机是在一个地坑里,没盖盖板之前,运行电机在0-最高转速没有任何问题。盖上地坑盖板,准备上车试验,测试系统功能了,转速运行在电机额定转速左右,电机模块突然报故障F31118。
查故障码,就是编码器的干扰问题。感觉很奇怪,一直都运行很正常的,怎么会出现编码器故障呢?检查系统的EMC接线也都是该接的,都接着呢。再想想,是不是盖盖板动了哪儿?打开盖板,下地坑又检查一遍,没找到可疑的问题,下意识地把弱电电缆线和强电电缆线又整理一番。
再试车运行,一切都ok了。
还是将信将疑,上网一搜,有相关技术文档参考。
6365717899176847524670943.jpg
6365717900389324248333354.jpg
说了这么多,还是EMC问题呀。为了保险起见,我干脆再把电机模块的参数P0492值人为加大一倍。以防后患。
从上午到下午下班之前,运行了6小时以上,F31118没再出现。此问题应该被处理掉了。