你所说的三菱plc强制记忆是指的在监控模式下强制写入吧,这种方式在实际情况中经常看到,在线监控后模拟输入,调试完后成经常忘记将强制的记录消除,以至于实际试机出错。例如下图中我们在监控模式下强制M0、M400处于ON状态,在数据D0与D200写入数据30000与10696。
1、强制写入之前:
此时,Y1、Y2处于ON状态,数据D100与D300也写进去了数据。下一步我们将plc关机重启。
三菱plc强制记忆功能
2、plc关机重启:
我们发现重启后M400与数据D200的数据仍然保存,没有对plc强制写入数据进行清除,这样后果很危险,尤其对于一些失电保存的M与D。本人就遇到过这种情况,在监控模式下对某个M进行强制写入而忘了复位导致在试机时误动作或者出错找不到原因。
三菱plc强制记忆功能
面对这种情况,一个是我们要记得调试时的强制写入的数据,调试后完成后需要复位,另一个是如果需要复位的太多或更换plc,我们最好对plc进行一个数据清除,在在线→PLC存储器操作→PLC存储器清除:
三菱plc强制记忆功能
这样PLC所有数据都会清除。