微信用户求助:热过载继电器怎么复位
RESET属于复位按钮,STOP属于停止按钮,即测试按钮。在测试状态下,测试故障也用此复位。
    热继电器的复位方式有手动复位和自动复位两种方式。手动复位是指:热继电器过载保护动作后,必须用手按下复位按钮,才能使其常闭触点恢复闭合,手动复位应等2~3min后才能进行;自动复位是指:热继电器保护动作后,常闭触点自动闭合,一般自动复位的时间不大于5min。
    复位方式可通过复位调节螺钉来选择,即用一字形螺钉旋具伸入热继电器下侧的调节孔,顺时针拧紧复位调整螺钉(调到底),即为自动复位方式;逆时针拧松复位调整螺钉,使螺钉旋出一定距离,又变为手动复位。
    新式的热继电器一般在其上盖上面有调节钮,当调节钮转到H时为手动复位,当调节钮转到A时为自动复位。
    热继电器用于电动机的过载保护时,为确保在处理故障以后,热继电器的常闭触点才能复位闭合,一般将热继电器设为手动复位方式。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2018-3-20 14:13:00 | 只看该作者
正想查找呢  这就看见了  谢谢。

回复 支持 反对