微信用户求助:380电机,交流接触器为什么会经常烧?
交流接触器经常烧可能有下列原因。附处置方法·
一、接触器控制功率与被控设备功率不匹配。处置方法,将接触器控制容量向上提升一档。
二, 接触器为劣质产品或地下工厂所生产伪劣三无产品。处置:采购品牌产品或有三包承诺的合格产品。
三, 接触器的安装环境,有振动.高温、高湿、粉尘、有腐蚀性气体或其它强电磁干扰等。处置:移出该区或加密封罩等。
四. 接触器连接器松动、氧化或生锈等。处置:定期检查连接器并拧紧每颗螺丝,
电源输入电压不稳定,经常偏低导致流过触点电流过大。处置:用电压跟踪器连续记录一个月及以上的电压波动。根据其图谱分析论证。
六、 负载有短路,负载严重不平衡及馈线轻度短路等。处置:用钳形表测量或用计算机电力系统综合分析设备跟踪。
七、三相380v电源的三相不平衡或负载缺相等。处置检查三相电源及电机缺相或不平衡原因。
八 接触器灭弧装置损坏或缺失,电子灭弧嚣击穿、短路或失效等。处置:检查或更换灭弧装置
九、对于节能型接触器还应检查副线圆相关锁定机构及脱扣部件和副控电路等是否工作正常。
十 接触嚣馈电前端的熔断器的熔断电流也应与电机启动电流相匹配。
十一,大功率三相电机启动必须植入里三角启动装置,以防电流过大损坏接触器接点及对电网造成过大冲击。
十二 重载启动或过于频繁启动极易损坏接触器。应予以避免。