电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 6014|回复: 0

同步发电机并网运行的条件

[复制链接]
发表于 2018-3-18 12:47:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先要分清楚并网运行与并列运行的概念。
如果是同步发电机与国家电网并网运行的话,必须参照国家电网的Q/GDW480-2010的标准。它对同步发电机的电能质量、功率控制、电压与频率响应、并网与同步、安全措施与安全保护、电能计量、监控与通信、故障检测等等方面,都是很严格的。(现对于200kVA、50HZ、380v的小型分部式电源入网,均需升压至电网的10KV,并与电网公司签定供电合同)。
如今对于小发电量的小型水轮发电机,都是采用了较先进的微电脑控制器。它专门为小型水轮发电机组配套而设计,具有自动与手动操作,额定电压400V,单机容量100~1000KW的水轮同步发电机中。下面给介绍一下发电机控制器原理框图

同步发电机并网运行的条件

同步发电机并网运行的条件

同步发电机控制器有以下功能。 ①自动调节频率功能(开关旋至调频),对发电机调频是由微电脑通过被测转速与基准频率的比较来实现。
②准同期功给(开*关旋在同期),微电脑以电网频率作为比较的基准,自动调整发电机组的转速与电网频率相同。当频差小于0.25HZ、相位差角度小于20度时,微电脑会发出合闸信号。
③基荷功能(开关旋至并网),为了使并入电网承担基荷的机组在连续工作中出力稳定,事故时又能自动退网关机,微电脑软件把某一段频率设置进去,一但超出或小于设定值时,微电脑会发出报警,同时自动切除负荷开关。
综合上面,同步发电机并网必须具备三个条件。
1、与电网的相序一致。
2、与电网的电压一致。
3、与电网的频率一致。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-3-29 17:46

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表