微信用户求助:变频器一拖多如何匹配?
不是什么场合都可以使用变频器来一拖多台电机的,一般是控制要求不精准的场所能这样使用,目的主要是节省变频器成本。工厂里常用的所谓一拖多主要有三种:一是一台变频器带多台电机软启动,主要是从低频力矩和减少电网冲击的角度考虑,简单的说就是一台变频器带动电机软启动,频率正常后,软启动下一台,依次下去;第二种是变频器控制多台电机运行,单只对一台进行变频控制,其余均为工频控制,打个比方说,动力车间的空压机组,变频器带动3台空压机,压力使用量较低时,仅开一台机器变频运行,使用量增大后,变频器输出已达到最大,通过变频器的继电器输出给定信号工频开启第二台空压机,这时空压调节为工频+变频,如果使用量继续增大,变频器第二组继电器输出信号,机组构成工频×2+变频。第三种是一些简单的多电机同步,比如输送带,如纺织场合的绕丝辊,计量泵,窑炉多电机传动等等。多台电动机同时被一台变频器拖动,需要满足一定的条件;如电动机的信号必须相同,每台电动机拖动的相同负载在同一时间内的工艺要求相同。对于变频器来说,根据电流原则需适当增加变频器的选型强度要求,比如风机型的用了通用型的、适当延长变频器的加减速时间,以防瞬时电流限制功能动作或OC报警;另外在外围硬件配置上,建议增加一台输出电抗器来降低运行时的漏电流。 变频器一拖多如何匹配?
1、一拖多不适用矢量模式,因为矢量模式需要参数模型精准。,一拖多,是把多台电机看做一台电机来驱动的,矢量控制在多台点集中一点物理意义都没有。而V/F控制,不论是大电机还是小电机特性是一样的,不同的只是电流值得区别。V/F控制是电流(转矩)开环的控制,所以很适合多台电机同时控制。
2、变频器参数一般不要设保护,每台小电机加合适的热继电器就可以了。
3、电机一般要保证型号相同,功率尽量一致,差异小于30%;负载也比较接近。各输出回路物理特性差异尽量小,包括:A、电机特性,如转速;B、电缆特性,如截面积,长度,材料。
变频器一拖多如何匹配?
4、各个电机额定电流的总和要小于变频的额定电流;
5、各电机的电缆总长度不要太长;3.7kW以下电机连线不得超过50米,3.7kW以上电机连线不得超过100米。驱动多台电机时,应按多个电动机配线总长来计算。
6、各个电机上要加装独立的热继电器。注意,上电的时候,要保证先将所有并联的电机各自的接触器闭合,再去启动变频器即可。
7、一拖多仅运用于对电机转速调节无严格要求的场合;
8、如果电机特性基本一致,电缆长度接近变频器允许的极限长度时可采取增加出线电抗器、降低开关频率、适当加大变频器等方法。
9、 对于需要快速制动的应用场合,为了防止停止时产生过电压,应加制动单元和制动电阻,有的小功率的变频器已内置制动单元,因此只需接制动电阻即可。
变频器一拖多如何匹配?
10、不推建议安装空气开关。这样在电机过载时可以不断开主回路,避免在变频器运行中断开主回路时对变频器本身的影响。
11、变频器容量选型的时只要注意变频器的额定功率大于所有电机的总功率,然后再放大一级选型就可以了。
12、要满足了 “在变频运行中,严禁断开、接通变频器”的要求,举个恒压供水的例子
变频器一拖多如何匹配?
当水泵1达到工频时,需要启动水泵2,变频器先让水泵1自由停车然后断开控制的接触器KM2,打开工频状态的KM1,再打开KM4 对水泵2进行变频启动,接触器突然断开可能会烧坏变频器,所以切换时间也很重要。
变频器一拖多如何匹配?

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-19 20:37

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表