电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 58089|回复: 3

18.5KW电动机需多大平方铜芯线?

[复制链接]
发表于 2018-3-14 20:04:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
微信用户求助:18.5KW电动机需多大平方铜芯线?
首先根据公式估算额定电流(此处功率因数取0.8):

1.jpg
其次说明该电动机的启动方式,一般情况下7.5KW以上的电动机采取降压的方式进行启动。为什么呢?以本问题电动机为例,直接启动的启动电流按额定电流的5倍计算,也就是175A,175A的电流短时间可能会给电网造成很严重的后果,也许会跳闸、电压不足、烧毁变压器等情况。因此,不建议使用直接启动方式。
2.jpg
下面我们讨论应该选多大的电缆:
1. 当使用直接启动、软启动、变频器控制时
此时通过电缆的电流视为其额定电流,即电缆通过的持续电流为35A左右。查询电缆载流量表可知,使用6平方铜芯电缆即可,考虑到温升供电距离等因素,建议选用10平方铜芯电缆。
3.jpg
2. 星三角降压启动时
电动机星三角降压启动后,电动机为三角形接法。我们知道,三角形接法时线电流是相电流的√3倍,因此流经电缆的电流为I.=35÷1.732=20A。 查询电缆载流量表可知,自接触器到电动机使用4或6平方铜芯电缆均可。接触器以上部分仍要选用6或10平方铜芯电缆。

回复

使用道具 举报

发表于 2018-3-14 21:02:58 | 显示全部楼层
如果电压380到400的话6平方就好了

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-3-15 08:35:34 | 显示全部楼层
请问线电流和相电流是怎么定义的?线电压和相电压又是怎么定义的?和电功率的计算关系是什么?比如电功率的计算是相电压乘以相电流或者线电流,还是线电压乘以相电流或者线电流?

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-1-7 17:09:32 | 显示全部楼层
18.5kW应该是三相380V电动机,这种电动机可按每千瓦2A估算工作电流,也就是18.5×2=37A。虽然可用所谓的正规公式计算电动机工作电流,但实际上只知道功率参数的情况下,不管你如何算结果都是近似值,因此还是用功率乘2来计算简单方便。
常用导线载流量如下
0.jpg

可见应该用6平方铜线,允许承载电流是50A。表中数据是导线明敷状态,如果穿管打8折,6平方铜线也是可以用的。
由于题主没有说供电距离,那么当用6平方铜线时允许多少距离呢?
电动机供电允许的电压降是5%,那么对380V线电压允许电压降19V,由于我们只能计算每一根相线上的电压降,也就是相电压的电压降,那么19÷1.732=11V,也就是说每一根相线上允许的电压降是11V。考虑到电感与接触电阻也会造成电压降,所以在实际计算时取10V为每一根相线上允许电压降,即△U=10V。
因为△U=IR,R=ρL/S
所以L=△US/Iρ
其中
△U……允许电压降10V
I……电动机电流37A
R……导线电阻
ρ……铜电阻率0.02(45oC)
S……导线截面积6m㎡
L……导线长度
L=△US/Iρ
=10×6/37×0.02=60÷0.74=81米
用10平方线的话
L=10×10/37×0.02=100÷0.74=135米
那么18.5kW电动机用6平方铜线时,允许供电距离81米,如超过81米在135米内,可用10平方铜线。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-3-28 19:29

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表