电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 3155|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

电流互感器二次开路的处理方法

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-3-8 20:08:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    ①运行中发现电流互感器开路,应先分清故障所属电流回路组别、相别,汇报调度。对保护有影响的,应停用相应的保护装置;能够停电的应尽量停电,不能停电的,应转移或降低一次负载,尽量减小电流互感器的一次电流,以降低二次回路的电压。
    ②检查开路点。如修试后出现开路,应对照接线图检查拆过或触动过的接线是否压紧、接错;如平时出现开路故障,应先检查连接端子、仪表接线等容易发生故障的端子及元件。不明显的故障点,可使用短路片或专用短路线,在就近的试验端子上将二次回路短接。若短按时没有火花,表明开路故障在短接点至互感器之间,可逐步向前移动短接点;若短接时发现有火花,说明开路故障在短接点之后。
  ③修复开路点。如果是二次回路接线端子或仪表接线螺钉松动造成的开路,可直接紧固松动的接线;如果是二次同路的元件损坏,应先将短接线短接在开路点之前,但不得断开接地点,然后更换损坏的导线和元件,最后拆除短接线;如果二次电缆中某一导线断线,可用备用线芯代替,否则要更换二次电缆,并埘新电缆进行绝缘电阻测定,更换后还要核对接线。
    注意:检查、修复开路点时,应有人监护,站在绝缘垫上,使用带绝缘柄的工具操作;如果是高压电流互感器二次出口处开路,则限于安全距离,人不能靠近,必须在停电后才能修理;如果电流互感器冒烟、内部有放电响声或引线与外壳间有火花放电,必须停电检修。
    ④恢复保护及供电。故障处理后,汇报调度,投入原来退出的保护,将暂时转移的负载倒回来。


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-25 15:09

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表