    电流互感器二次侧所接负载的阻抗很小,相当于短路,二次侧的电压很低,但当电流互感器二次回路出现开路故障时,二次电流为零,一次电流所产生的磁通迅速增加,铁心磁通饱和,在二次侧可能产生数千伏甚至上万伏的高压,危及工作人员的安全和仪表、继电器的绝缘结构;开路点可能出现放电现象,产生放电火花及放电声;同时还会引起损耗增大,铁心因发热而产生异味,长时间处于开路状态,会毁坏绝缘层,烧坏互感器。二次开路后,因磁通密度增加和磁通的非正弦性,硅钢片振动,发出异常噪声。计量二次回路开路,与其相连的电流表指示摇摆不定(半开路)、指示降低(接触电阻增大)或无指示(全开路),电能表不转或转速过慢,使计量表、指示仪表不准。保护二次回路开路,保护装置检测不到负载电流会出现拒动或误动(如方向保护、差动保护)。
   二次回路中试验接线端子的结构设计或制造质量上存在缺陷;修试人员工作中的失误或工作时不认真,如恢复接线时接错位置;导线未压在压板的金属片上,而误压在胶木套上;二次回路中电流过大,未使用合适的导线,端子接头压接不紧,致使仪表、继电器、变送器等器件烧坏,都会使电流互感器二次开路。