电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 13880|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

高压电表的倍数是怎样计算的?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-3-8 08:22:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:高压电表的倍数是怎样计算的?
电度表的度数是电压互感器的互感比乘以电流互感器的互感比。电压互感器的互感比用PT表示,电流互感器的互感比用CT表示。举例说明一下:
一个10KV的供电线路,它的互感器用的是150/5的,它的倍数是多少呢?
解:PT=10000V/100V=100CT=150A/5A=30
计量倍数=CT*PT=3000倍。
由于电度表是累计表,如果上月抄表时的度数是01229,本月抄表度数是01268,实际用电度数就是:实际电度数=(本月抄表度数-上月抄表度数)*倍数=(01268-01229)*3000=117000度
这些数据在高压计量柜的外面,供电部门都会标示出来,一目了然。
高压电度表和低压电度表一样,也有多功能电子表和机械表。多功能电度表可以看到实时的电功率,及峰平谷的电量也可以查看有功功率和无功功率,不过在计算它们的实际的用量时,都是需要乘以倍数的。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-25 19:24

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表