电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 4367|回复: 0

如何计算PT100在PLC中的电流?

[复制链接]
发表于 2018-3-7 21:46:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
PT100是铂金热电阻,输出是电阻信号,可以选择PT100专用的电阻模块,或者热电阻模块就可以直接使用了,不是要算什么电流哦,PT100的特性就是0°C的时候它会输出100欧姆的电阻。
1、铂热电阻的温度特性:在0~850℃范围内
Rt=R0(1+At+Bt2)
在-200~0℃范围内
1.jpg
Rt=R0[1+At+Bt2+C(t-100)t3] 式中A,B,C的系数各为: A=3.90802×10^-3℃-1 B=-5.802×10^-7℃-2 C=-4.27350×10^-12℃-4
相对其他测温电阻,它的精度很高了,我记得是可以精确到0.1°,而且线性也相对比较好的。
2.jpg
2、在plc应用的时候,可以设定一条线性化的直线来采集校对,比如0~100度对应 0~65536值或者类似的区间,当然你不用公式计算,直接查表也解决问题,如果要求不高,毕竟温度反应比较慢。
3.jpg
3、如果没有热电阻之类的采集模块,就加一个温度变送器模块,把信号转换为模拟量信号,这样PLC就能接收,这个模拟量信号,可以是电压,也可以是电流,实际上,可以增加个500欧姆的电阻,串联进去,电流信号可以变成电压信号,并联进去,电压信号可以变成电流信号,毕竟PLC的内阻已经考虑这个问题了,你如果用电流模块,就可以加电阻来实现,一般工控场所的0-20毫安和0-10伏都是这样转换的。

回复