微信用户求助:继电器的释放回跳时间跟什么因素有关系?
继电器具体回跳的时间跟继电器各个部件有关系的,本质上继电器的吸合和释放参数取决于铁芯的磁力和复位弹簧的弹力,比如磁钢力的大小,簧片的弹性系数,控制电压,超行程的大小等,每个牌子每种规格都会有差异了。
继电器的释放回跳时间跟什么因素有关系?
释放回跳时间,通俗来说,是从线圈失电开始,继电器触点从常开点,切换到常闭点的整个过程,称之为释放时间。线圈失电时间是:线圈失电开始到继电器公共端离开常开触点的时间,公共端从常开触点切换到常闭触点的时间为切换时间!吸合时间(线圈得电时间)也是一回事了。 继电器的释放回跳时间跟什么因素有关系?
小一点的在10毫秒以内,大一点的15-20毫秒了。当继电器的吸合和释放时间不能满足使用要求的时候,可以通过改变继电器线圈回路的时间常数来解决了。继电器线圈的时间常数T等于线圈电感L与电阻r之比。如果在继电器线圈回路里串入一个电阻Rf,则T2(T2=L/r+Rf)就小于T1(T1=L/r)。
继电器的释放回跳时间跟什么因素有关系?
因此,需加速吸合时,可以在继电器线圈回路中串入一电阻Rf,并将电源电压适当提高,以保证线圈的吸合电流维持不变,就可以达到加速吸合的目的。假如在R两端并联一个电容C,这样能让吸合时间更短。另外在继电器线圈两端反向并联一只二极管,就可以达到延时吸合之目的。它的工作原理是在继电器线圈断电后等于给铁芯增加了一个短路线圈,让释放时间延长了。
继电器的释放回跳时间跟什么因素有关系?
继电器的触点回跳放大了,类似于一个乒乓球落地由于反作用力会再次弹起。当然继电器触点的回跳不会有那么大的动作,肉眼是无法观察到的,如果用显微镜之类的来观察,但是它确实有回跳的现象。