电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 5366|回复: 0

关于变频器维修电源的那点事

[复制链接]
发表于 2018-2-28 15:42:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
2018年2月13号本来都计划回去过年了,急急忙忙的接到了一个变频器的测试任务,由于现场比较远我让用户给我送过来,等了老半天终于见到了这个要检测的变频器,是一个55KW的变频器,按照往常一样上电,上电以后出现输入缺相故障,由于我在住宅环境里面只有220转2相380的电源的确是缺相了,于是我想到了一个办法,我把我原来的一个2.2KW的小变频器接上2相380的电源,再把要检测的55KW的大变频器接到2.2KW的变频器的B+ B-(直流母线)上,这个时候2.2KW变频器就是55KW变频器的工作电源(备注由于不需要带负载测试所以只需要有维持待机的电源就可以)
55KW变频器通过直流供电以后就没有报电源故障,接下来出现其他故障(这个就是真实故障了)通过检查排除以后是变频器的某个板卡有故障,更换该板卡以后变频器空载可以跑起来了,完美的解决了这个问题。
备注:该系列的变频器小功率的2相380供电也可以正常使用(可以屏蔽输入缺相)大功率的不可以屏蔽输入缺相这个保护,所以才想出这么一个办法。
不知道是否对大家有用!!!
本文转载自:西门子工业技术论坛

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-3-29 23:28

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表